Tuleks läheneda ikka nii, et kindla peale välja minna, selleks vaja veidi kodutööd teha.
Ei ole seal mingit õiget asendit. See on ju täis digi ahel. Loetakse bitte. Lühis ja mitte lühis. Poetaks on eraldiseisev komponent ja selle ülemuseks on oopis teine osakond. Sul läheb väja mittefikseeruvat on-on pushbuttonit. Kindasti leiad oma maitsele sobiliku
Sinu parim pakkumine oleks praegu ära markeerida pote asend pedaali alla/ülesse vajutuse asendis (et pärast tagasi oskad panna). Jooda see pote plaadilt maha. Nüüd saad testriga päris päpselt teada, kuidas see ME50ne hingeelu tegelikult on.
Kui maha ei taha joota, saad ka ilma, ühenda see EXP Board muudest süsteemidest lahti, ära potet korpusest lahti kruti, seda pole praegu enam vaja. Mõõda takistusi jalgadel, vaata kuidas muutus takistus pistikus punase ja kahe valge juhtme kontakti vahel (need juhtmed mis plaadilt välja jooksevad).
Proovi EXP Boardi seljast pilti teha, et oleks hea näha, kuidas seal rajad jooksevad.
Taas, kordan üle, tegu on Digi ahelaga, midagi ei juhtu kui sa midagi valesti teed teatud juhul. Kui sa ei aja juhtmeid sassi, kui ei teki lühist loetava kanali ja toitekanali vahel(parimal juhul ei juhtu midagi, sest kontroller kannatab üsna laias ulatusest pingeid, halvemal juhul kaob see kanal ära)
Digi seadmed on üsna pirtsakad st. kui neile on mingisugune konstantne väärtus ette öeldud, siis sisendis peab ka see konstantse suurusega signaal olema. Eelnevalt olen tegelenud ühe sarnase lülitusega kitarriefektinduses ja raskused tekkisid, kui üks enda ühendatud 330 ohmine takisti oli +/-5% ja seade enam ei töödanudki, viga oli siis selles, et kontroller ei saanud oma konstantset 330 ohmist koormust lülitamiseks.